[问题反馈] 高恪主路由指向旁路由,流控是否失效

[复制链接]

5

主题

50

帖子

59

积分

中级玩家

Rank: 2

积分
59
发表于 2023-7-7 18:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
高恪AK系列硬件AP隆重上市
主路由高恪,开启静态路由,dhcp指向旁路由,lan-lan相接,
调试完成后进入主机概览进行测速,发现局域网内所有设备流量统计失效,所有流量数据均集合在旁路由设备上,排查发现应用分流不受影响,但流量数据不正常,请问这样是否影响高恪的流控效果,如若影响,请教如何操作避免此问题?
附图
回复

使用道具 举报

5

主题

50

帖子

59

积分

中级玩家

Rank: 2

积分
59
 楼主| 发表于 2023-7-7 18:22:43 来自手机 | 显示全部楼层
高恪AK系列硬件AP隆重上市
路由设置如下,异常问题如图
IMG_20230707_181035.jpg
IMG_20230707_181057.jpg
IMG_20230707_181115.jpg
Screenshot_2023-07-07-18-09-06-317_com.cnspeedtest.globalspeed.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

50

帖子

59

积分

中级玩家

Rank: 2

积分
59
 楼主| 发表于 2023-7-7 18:27:03 | 显示全部楼层
主路由192.168.10.1
DHC网关及dns192.168.10.252
静态路由指向主路由
测速设备小米pad,ip 192.168.10.217
测速图现实网速统计设备集中在旁路由
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

1191

帖子

1488

积分

中级达人

Rank: 5Rank: 5

积分
1488
发表于 2023-7-7 21:48:49 | 显示全部楼层
设备的网关是指定主路由的,流量不会错乱,如果不是主路由网关,那么流量都走向了旁路由!
如果不是每个设备需要旁路由,建议高恪DHCP上填写默认网关,自身网络设备可以静态DHCP指定旁路网关,这样不需要的设备流量就在主路由!
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

1191

帖子

1488

积分

中级达人

Rank: 5Rank: 5

积分
1488
发表于 2023-7-7 21:52:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 zly86 于 2023-7-7 21:54 编辑

建议不要LAN与LAN,应该LAN插WAN
需要特殊功能时候连接二级路,不需要的时候连接主路由,而且电子设备可以指定网关,DNA填写二级路由的IP,一样能起到作用!

网关指定那个,流量就是那里的!
回复 支持 反对

使用道具 举报