查看: 3138|回复: 3

软路由支持自动关机的问题

[复制链接]

4

主题

17

帖子

27

积分

初级玩家

Rank: 1

积分
27
发表于 2021-7-28 00:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
软路由很多是在虚拟机中运行的,宿主机关机,高恪的软路由版本没有支持关机。其他友商如某快、op、ros等都支持关机。这应该是一个很基本的功能吧。



长时运行的场景:
宿主机接UPS,UPS无电时通知宿主机关机,宿主机通知虚拟机关机,惟有高恪一支独秀不关机,宿主机等到没电没能正常关机。
往往这些小细节就体现了对待产品的态度。望重视。
回复

使用道具 举报

17

主题

3321

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13221
发表于 2021-7-28 08:37:55 | 显示全部楼层
软路由和服务器一样应该是7*24小时不关机的,我听说很多服务器甚至几十年不关机,一是没必要,二是业务保证业务不中断
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

3321

帖子

1万

积分

版主

 楼主| 发表于 2021-8-11 19:00:28 | 显示全部楼层
这个功能不支持就是不支持,没关系,不用解释,这点基础的道理大家都懂。在确定能支持之前,在这种场景谨慎使用就是了。
这本身只是建议,作为用户,如何看待服务器与软路由是用户自个的事,用户当然可以选择7*24不关机,但是不支持关机,就把用户的选择权剥夺了。
我不知道别人怎么样,至少我所说的场景,就是软路由面向日常应用一个典型的用法,UPS馈电通知主机关机,结果高恪不支持关机挂在那里,导致整个主机/服务器关不掉,或许主机/服务器还没等到超时就没电了,后果可想而知。7*24为什么还要配UPS,就是得应对这一情况。
其实对待用户的建议,相互本就没有约束,改与不改随意,但如能听取用户的合理意见,尤其技术上是举手之劳的一些实用改进,相信大家是更乐意见到的。
回复 支持 反对